캐드 프로그램 종류 및 버전 : autocad 2024 / XiCAD v4.65_1
오류 내용 (오류 메세지 등) :
ppp다중출력시

  ─,.─;;; 파일 패턴 지정사항이 너무 깁니다.

라고 오류메세지가 뜹니다.
어떤 도곽은 출력이 되는데 대부분의 도곽에서 이 메세지가 뜨고 출력이 안됩니다..ㅜㅜ

**나스내에 파일에서 작업시에만 안되는 것 같습니다.
도면전체 복사해서 새 파일에서 출력할때나 바탕화면에 저장후 출력시 오류메세지가 안뜹니다!!


+도곽이 실제 있는것보다 크게 잡힙니다

첨부파일

  • 도곽.dwg (412.0K) 2회 다운로드 | DATE : 2023-11-09 10:07:01

댓글목록

이자더님의 댓글

이자더 작성일

안녕하세요.

도움말에 있는 내용이긴 하나...

1.  ─,.─;;; 파일 패턴 지정사항이 너무 깁니다.  라는 메세지는.. 도면명과 전체 경로명을 합쳐서 128자를 넘어간다는 의미입니다. 캐드의 한계치 이므로, 폴더 경로를 조금 줄이시면 해결될거여요.

2. 혹은 나스 제품에 따라서, 드라이버 문자가 할당되어 있지 않은 경우에도 유사한 오류가 있습니다.
예를 들어, 경로가    ₩₩192.168.0.45₩..... 로 시작될 경우...

3. 도곽의 영역이 크게 잡히는 것은.. 지금 블럭의 실제 영역이 그러하다는 의미입니다.
그러므로 블럭을 다시 만들어야 하는데.. 가장 권장되는 방법은...

가. 빈 화면에서 도곽블럭을 1:1로 인서트
나. 블럭 폭파
다. 도곽블럭만 복사
라. 도곽블럭 영역만 Window 모드로 잡아서, 새로운 도면으로 가져가서 붙혀넣기
마. 도곽블럭 생성

이렇게 하시면 대부분 해결됩니다.

혹은.. 도곽블럭 내의 문자 중에 MTEXT 가 있다면 그 문자의 영역이 도곽블럭을 넘어가 있는지를 봐주세요..

정하나님의 댓글

정하나 작성일

친절한 설명 감사합니다!!

이자더님의 댓글

이자더 작성일

감사합니다.

찍스님의 댓글

찍스 작성일

잘 되다가 업데이트 하고 안 되서 혼자 씩씩 대고 있었는데... 저 설명 하나로 해결 했네요. 감사합니다.

이자더님의 댓글

이자더 작성일

네 근데 다 도움말에 있는 내용이기도 합니다.